空调冷凝水提升泵的作用、原理及安装

释放双眼,带上耳机,听听看~!

冷凝水提升泵三个特点:  

第一、能提高排水通畅性,防止房屋泡顶。没有水泵的空调内机,只能做自然排水,自然排水的缺点是容易排水不畅,或者排水不干净,空调的进场施工在吊顶施工前端,木工施工时如果不能保证空调前期所设立的排水坡度,吊顶之后空调管线就属于隐蔽工程,等设备运行起来后,没有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌进去接水盘,而这些在吊顶被冷凝水泡坏之前都是无法发现的,吊顶泡坏才能发现空调漏水,从而破坏房屋原有的装修。   

第二、能消除冷凝水积压,防止二次污染。空调冷凝水果不能及时排出,则会在屋顶排水管内存在积压,由于屋内始终存在灰尘,这样会对积压的冷凝水造成污染,时间长了冷凝水会发霉变质,再经过出风口吹向室内,造成空气的二次污染。  

第三、能提升吊顶高度,防止空间压抑。商品房室内层高一般在2.7~2.9米左右,层高不是很高,对吊顶的厚度要求越低越好,由于配备了冷凝水提升泵,不采用重力排水,管线没有坡度,因此可以减少吊顶高度,在空间设计上具有更大的优势。  

工作原理
工作原理

工作原理

   液位开关负责检测液位并通过控制电路发出信号给水泵,浮子上升到一定高度,启动水泵排水,浮子下降到一定高度,水泵停止运行;如果系统发生故障,无法正常排水时,到达报警液位,报警开关自动启动。  

选型  

1、根据机组的冷量来确定冷凝水量,从而选择相应的装置。所选择的水泵排量必须大于空调机组冷凝水每小时产生的冷凝水量。  

2、如果每小时产生的冷凝水水量超过排水泵排量的50%,则有可能引起系统发热,降低水泵使用寿命。  

3、按照冷凝水水量不同,选择装置,同时需考虑排水管垂直高度及水平长度对水泵排量的影响。  

应用示意图   

据现场情况来确定方案。对于天花吊顶要求比较高时(H的高度只能够安装机组),采用冷凝水提升泵可以迅速解决冷凝水的排水问题。  

系统电气连接  

报警开关有两种接线方式:  

共用线和黑色线(C-NC线)连接时--水面上升时,电路断开,关闭压缩机,报警开关可输出220V,5A。  

共用线和紫色线(C-NO线)连接时--水面上升时,电路接通,启动一个警铃或信号灯(自己选定)。  

更换水泵  

在进行更换水泵操作之前,关闭电源。旋松系统背后的螺丝,拔下水泵的插头,换上新泵。水泵插头上有三个插口,有一个插口旁有地线标记,这一插口应与绿黄色相间的电线插头连接,剩下两个插口是接电源的,可任意与其余两个插头(黑色电线)连接。接好后注意将电线塞进模块中,加上密封垫圈,安上螺丝,紧固水泵。